今天给大家分享扣件式脚手架的技术要点,好多朋友是不是还不知道呢,那就快去收藏吧!
扣件式钢管脚手架由钢管杆件、扣件、底座和脚手板组成,它具有承载能力大,陕西脚手架拆装方便、陕西脚手架搭设高度大、周转次数多、摊销费用低等优点,因此得到广泛应用,是目前使用.普遍的周转材料之一。
1、行业标准参考规范
参考规范:JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》
2、U托设置技术要点
可调托撑伸出钢管.大长度300mm,可调托撑插入钢管z小长度150mm。
3、剪刀撑设置要点
水平剪刀撑设置原则
【普通型】
①顶部设置水平剪刀撑;
②当搭设高度超过8m或施工总荷载大于15KN/㎡或集中线荷载大于20KN/m时需设置顶底剪刀撑且水平剪刀撑间距不宜超过8m。
【加强型】
①顶部设置水平剪刀撑;
②当搭设高度超过6m或陕西脚手架施工总荷载大于15KN/㎡或集中线荷载大于20KN/m时需设置顶底剪刀撑且水平剪刀撑间距不宜超过6m。
竖向剪刀撑设置原则
【普通型】
外侧满设,内部每5m-8m设置,剪刀撑宽度为5m-8m。
【加强型】
①纵横间距0.9m-1.2m时,外侧满设,内部每4跨设置,剪刀撑宽度为4跨;
②纵横间距0.6m-0.9时,外侧满设,内部每5跨设置,剪刀撑宽度为5跨;
③纵横间距0.4m-0.6时,外侧满设,内部每3m-3.2m设置,剪刀撑宽度为3m-3.2跨。
4、常规架体参数
①陕西脚手架立杆间距和步距可随意搭配;
②立杆间距1.2m,步距1.8m时,剪刀撑设置必须使用加强型;
③根据规范附表C设置,当立杆间距为1.2m时,步距不应为1.8m;
④立杆间距宜取0.4/0.6/0.75/0.9/1.0/1.2m;
⑤步距宜取0.6/0.9/1.2/1.5/1.8m。
好了,今天就介绍到这里,如果有什么不明白的欢迎咨询!